歡迎您訪問湖南漢纜通信工廠官方網站,全國電力光纜(ADSS、OPGW、OPPC等)專業廠家 !

中文版   |   English   

湖南漢纜通信科技有限公司

聯系我們
西北地區咨詢: 點擊這里給我發消
息
西南地區咨詢: 點擊這里給我發消息
東北地區咨詢: 點擊這里給我發消
息
其他地區咨詢: 點擊這里給我發消息
阿里旺旺: 點擊這里給我發消息
銷售熱線:0731-84135887
您當前位置:首頁 >> 技術支持 >> OPPC光纜系列 >> 瀏覽文章
OPPC光纜系列

可當天發貨】OPPC光纜廠家,OPPC-12B1光纜技術參數

時間:2018年09月01日 信息來源:湖南漢纜通信 點擊: 【字體:

OPPC光纜結構性能表

光纜型號規格:OPPC-12B1-150/35

匹配導線型號:LGJ-150/35

結構參數


材 料

根數

材 料

根數

原材料直徑

光纖

G.652

12

G.655

0

中 心

14%AS

1



線直徑

2.50

mm

1

14%AS

5

AL

0

線直徑

2.50

mm


不銹鋼管

1

光纖芯數

12

管直徑

2.40

mm

2



AL

12

線直徑

2.50

mm

3



AL

18

線直徑

2.50

mm

技術參數

參照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 標準



絞合:中心線與各層之間填充防蝕油膏



最外層絞合方向為向(Z-stranding



光纜直徑:

17.50

mm

光纜重量:

658

kg/km

承載截面積

176.7

mm2

AS面積

29.5

mm2




AL面積

147.3

mm2




標稱抗張強度(RTS

66.6

kN

楊氏模量(E-Modulus)

75.0

kN/mm2

熱膨脹系數

18.8

×10-6/℃

最大允許工作應力 (MAT) ( 40% RTS)

150.7

N/mm2

每日應力(EDS) (18%~25% RTS)

67.8

~94.2

N/mm2

極限特殊應力 (70% RTS)

263.7

N/mm2

直流電阻

0.188

Ω/km

參考載流量(70℃)

331

A

參考載流量(80℃)

407

A

參考載流量(90℃)

469

A

最小彎曲半徑:

施工:

350

mm

運行:

262

mm

拉重比

10.3

km

溫度范圍

安裝溫度


-10℃ ~ +50

運輸和運行溫度


-40℃ ~ +80

注:所有尺寸和數據均為標稱值


更多OPPC光纜技術問題,歡迎咨詢:      

公司電話:0731-84135887 

公司傳真:0731-89722708 

業務手機:181-7513-8907(周經理)        

業務手機153-6788-9364  (王經理)


(編輯:湖南漢纜通信)
相關新聞